Ergänzung zu dem alten Therad:
R413a ist kein Reinstoff, sondern ein Gemisch. Das hat den dummen Nachteil, dass bei Undichtigkeiten der Bestandteil mit dem höheren Partialdruck zuerst verloren geht. Daraus können dann Probleme entstehen (wie dass die Mischung nicht mehr verträglich für den R12-Klimakompressor ist), obwohl eigentlich noch ausreichend Kältemittelmenge vorhanden ist.
Zusammensetzung: R413a: 88% R134a, 9%R218a, 3% Isobutan
Bei R134a hat man das Problem nicht, da dies ein Reinstoff ist. Besser gleich auf R134a umrüsten, wenn man solche Probleme vermeinden will. Einen Reinstoff kann man auch nachfüllen; bei einem Stoffgemisch muss alles raus und entsorgt werden, da keiner weiss, welches Stoffgemisch in der Anlage noch vorhanden ist.
Bei R134a wird nur nachgefüllt, bei den Gemischen muß alles Kältemittel ausgetauscht werden.
Viele Grüße
Harry